Ga naar inhoud


150Mm->125Mm


1 reply to this topic

#1 Gastbezoeker-Leon_*

Gastbezoeker-Leon_*
  • Guests

Gepost 03 augustus 2014 - 07:28

Ik heb een rvs rookkanaal met een binnendiameter van 125mm ca. 7 meter lang vanaf de kachel.

 

Nu wil ik een kachel kopen met een aansluiting van 150mm, maar dan zal ik moeten verlopen naar 125mm. Nu zegt de kachelverkoper dat het geen probleem is mits de schoorsteen langer dan 6 meter is. Klopt dat, of ondervindt ik dan toch hinder of problemen ?

 

Dank voor het meedenken.



#2 Forum admin

Forum admin

    Administrator

  • Root Admin
  • Pip Pip Pip
  • 1490 Posts:
  • Gender:Male

Gepost 05 augustus 2014 - 10:40

Als de schoorsteen 7 meter lang is voorzie ik inderdaad geen problemen, echter bij het starten kan er wat rook terug komen.