de jacobus 9 moet wel gaan,staat de kachel al?

Gepost 15 August 2011 - 08:21 PM

Beste kachelman,

Omdat wij een achteraansluiting hebben kan er geen 150mm pijp gebruikt worden.
Ik heb contact gehad met een aantal specialisten. De 12 zou eventueel passen maar zoals u al zegt men dat de kans op rookterugslag zeer reeel is.
Tevens vroeg men waarom we een 12 zouden nemen want dit deze geeft voor onze situatie te veel warmte.
De jacobus 9 zou wel zonder problemen aangesloten kunnen worden, ondanks dat deze ook een afvoer van 150 heeft. Maar deze heeft een veel kleinere deuropening en minder vermogen. De jacobus 9 zou onze ruimte gemakkelijk moeten kunnen verwarmen.\We gaan dus denk ik voor de jacobus 9

Kachel forum

Gepost 15 August 2011 - 07:56 AM

Beste Henri,

Zoals je ziet op de website van Janus en Jacobus is de Jacobus 12 een kanaal nodig van 150MM

http://www.jacobus.n...len/jacobus_12/

Het kanaal is mooi lang daar heb je wel een voordeel mee,maar ik zou persoonlijk het afraden deze zware houtkachel onder een 130MM te plaaten.
Je hebt kans op aanslag op de ruiten en kans op rook in de kamer als je het deurtje los doet.

Zoals ik al zij heb je een voordeel van de lengte van het kanaal,is het nog mogelijk de eerste meters tot aan het plafond een rookkanaal te gebruiken van 150MM en dan te verlopen naar 150?
Ook een aspiromatic kan veel problemen voorkomen aangezien deze het rookkanaal van meer trek voorziet.

Gepost 14 August 2011 - 09:24 PM

Vrijdag heeft onze eigen installateur (die rookkanalen aanlegt en schoorsteenverger is) een nieuwe flexibel in ons rookkanaal (gemetseld) gezet. Om zo onze schouw klaar te maken voor de aansluiting van de Jacobus 12 die een achteraansluiting van 150mm heeft. Nu was het de bedoeling om een dubbelwandige flexibel buis van 150mm diameter in de bestaande gemetselde schoorsteen in te brengen.
Dit is echter niet gelukt. De pijp kwam telkens vast te zitten doordat o.a. verdiepingsvloeren ter ver tegen elkaar geplaatst zijn.
Er zat niets anders op om een pijp van 125-130mm te plaatsen, wat met veel geluk wel gelukt is. Mijn eerste vraag aan de installateur was of dit geen nadelige gevolgen voor de trek heeft. Hij verklaarde dat dit nauwelijks effect heeft. Hij weet dat de jacobus 12 een 12 PA aan trekkracht nodig heeft en volgens hem zitten wij ruim daarboven.
Ik wil het toch even hier voorleggen omdat ik twijfel of dit wel goed is. Als er inderdaad een pijp van 150mm geplaatst zou moeten worden hebben we een zeer groot probleem omdat dit gewoon niet kan. De kachel is reeds besteld en wordt morgen gebracht.
Ons rookkanaal is ongeveer 8-9 meter lang.

Alvast bedankt,
Henri