Reageert op vocht uit rookkanaal


Post Opties

  • Anti spam systeem: sleep de ontbrekende plaatjes op de plek zoals het voorbeeld rechts boven in.
  of Annuleer


Topic Samenvatting

Gepost 02 December 2010 - 04:18 PM

Hoelang geleden is deze verbouwing geweest? Is daarbij specie of cement gebruikt?
Het rookkannaal heeft tijd nodig om goed uit te harden en te drogen. Het kan zijn dat door het stoken het vocht uit de cement komt en daardoor krijg je een lelijke bruine vlek.

Ik heb hetzelfde meegemaakt, ondanks dat de muur lang heeft gedroogd. Je stookt ook een beetje het cement kapot (kan binnen in het rookkannaal schuurtjes komen door het onttrekken van water uit t cement. Dit is niet schadelijk). Ik heb de kachel gedurende een tijd flink hoog opgestookt zodat hij goed heet was. Na verloop van tijd houdt dit lekken op en kun je de muur erachter weer texen (was bij mij wel vaak nodig voordat het helemaal dekte).

Een ander probleem kan zijn dat het rookkannaal niet voldoende trekt of de diameter niet klopt of de pijn niet goed geisoleerd. Zitten er schuine hoeken in? Dan koelt de rook te snel af waardoor waterdamp terugstroomt. Daar was ik toen bang voor omdat het huis zelf gebouwd was. Gelukkig was dat bij mij niet het geval, want dat zou betekenen dat de pijp veranderd moet worden.

Succes

Gepost 24 November 2010 - 09:27 AM

Ik heb een Thermatech TT40 gekocht als vervanger van onze Barbas Rosolo.
Ook is de haardombouw geheel verwijderd om het interieur een strakker aanzien te geven.

Tijdens de sloop zag ik dat de aansluiting naar het rookkanaal enorm onregelmatig is, taps toeloopt etc.
De Barbas was met het laatste stuk in de haardombouw met een stuk flexibele buis ongeveer 1 cm in het rookkanaal gepropt en afgedicht met glasvezelkoord en kit.

Ik heb dit alles weggebroken maar krijg met geen mogelijkheid een nisbus van 150mm in het gat.
Ik heb nu een een stuk 150mm buis rondom ingeslepen zodat er "vingers" ontstaan en deze in het gat geslagen en afgedicht met kachelkit.

Vanaf de kachel moet ik met 2x 45 graden verlopen om goed uit te komen, de Barbas was ook zo aangesloten en dit gaf geen probleem.
Maar als ik nu stook druppelt er in het begin vocht tussen de naden van de bochten en rechte stukken...

Na de 2de keer stoken zit er nu ook een grote bruine vlek op de muur, zoveel vocht komt er uit het schoorsteen kanaal.

Ik ben ten einde raad, wat is hier aan te doen ?

Kan het zijn dat de TT40 een te hoog rendement heeft waardoor er te veel condensatie in het kanaal ontstaat ?